  防爆记录仪可燃气体检测仪是一种用于测量可燃气体浓度的仪器,其安装要求至关重要,正确的安装可以海康可燃气体检测仪能够准确、及时地检测到可燃气体泄漏并发出报警。那么可燃气体检测仪的安装要求都有哪些呢?下面海康小编就来为大家介绍下。
  可燃气体检测仪的安装要求:
  一、安装位置选择
  有效覆盖面积:可燃气体检测仪的有效覆盖水平平面半径,一般室内环境为7.5m,室外为15m。在有效覆盖面积内,可以安装一台可燃气体检测仪。同时,应考虑释放源与现场的风向,检测仪应布置在可燃气体释放源的最小频率风向的上风侧。
  靠近泄漏点:安装位置应选择阀门、管道接口、出气口或者容易泄漏处附近,距离这些位置不宜超过1米,以便更准确地检测到可燃气体泄漏。
  避免干扰:检测仪应安装在不会受到冲击、振动或无电磁干扰的环境中。避免安装在直接受蒸汽、油烟影响的地方,以及给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方。
  二、安装高度设置
  根据气体密度:可燃气体检测仪的安装高度应根据被测气体的密度来设置。对于重于空气的可燃气体(如液化气),检测仪的安装高度应为距地0.30.6m;对于轻于空气的可燃气体(如氢气、天然气),检测仪的安装高度应在0.52m左右,或者采用距屋顶1米左右安装。
  避免过低或过高:安装高度过低可能导致仪器长期受到雨水侵蚀而损坏,安装高度过高则可能导致测量不准确。
  三、安装方式及要求
  安装方式:可燃气体检测仪的安装方式可采用房顶吊装、壁挂或者连接管道等,应海康安装牢固海康。
  走线要求:现场走线应穿管,所用管子应符合要求,管子与探头连接应达到消防要求。电线、电缆敷设应整齐、美观,便于操作。
  传感器朝向:安装时应传感器朝下固定,以海康检测精度。
  以上就是可燃气体检测仪的安装要求了,可燃气体检测仪的安装要求包括选择合适的安装位置、根据气体密度设置安装高度、采用合适的安装方式及要求、注意断电接线和报警装置的安装位置以及定期标定等。这些要求旨在海康可燃气体检测仪能够准确、及时地检测到可燃气体泄漏并发出报警,从而海康人员和财产的安全。