双目摄像机怎么校准可燃气体检测仪的零点和示值?

ningxueqin2 前天 16:43
双目摄像机可燃气体检测仪能够对工业生产中使用可燃气或产生可燃性气体进行快速、稳定的监测。在监测浓度达到可燃气体检测仪预先设定报警值时联动声光报警器,提示现场工作人员采取必要的防护措施,可有效的预防因可燃气体引发的燃烧爆炸事故的发生。那要怎么校准可燃气体检测仪的零点和示值呢?下面小编就来为大家详细介绍下。

  1.可燃气体检测仪的零校准

  报警通电并启动稳定后,如果显示值不为零,则应进行零点校准。

  校准方法:通入零点气体,可以是清洁空气或纯度不低于99.99%的氮气,通入到流量控制器,将流量计的流量调整到500mL/min左右,吸入式报警器旁通流量计有气体放出;扩散式可燃气体检测仪应有标定罩,待示值稳定后,按说明书介绍的步骤将示值调为零。

  2.校准可燃气体检测仪的指示值

  零点调整后的报警器输入一定浓度的气体标准物质。显示值稳定后,如果报警指示值与气体标准物质浓度值之间的差值超过允许范围,则应校准报警指示值。

  校准方法:零点调整后的可燃气体检测仪通入报警手册中规定浓度的气体标准物质,并通过流量控制器将流量计的流量调整为500mL/min左右。吸入式可燃气体检测仪旁路流量计中的气体释放。报警示值稳定后,根据报警指示中介绍的步骤将示值调整为气体标准物质的浓度值。

  综上所述,就是怎么校准可燃气体检测仪的零点和示值的相关内容了,可燃气体检测仪适用于各种工业环境和特殊环境中的可燃气体浓度连续在线检测,采用进口催化燃烧传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高、重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所。